秋天的果實 2013-02-05 00:45:46 | 北京市 安裝 | 1888查看 2回答
如圖 一層出地面的管道 需要 計入一個防水套管嗎?
如圖(采暖系統) 一層出地面的管道 需要 計入一個防水套管嗎? 圖1 為平面圖 圖2 為立面圖 遇到類似情況的 給水、排水、消防、燃氣、空調等管道處理結果是一致的嗎?還是有的系統需要加一個防水套管,有的不需要?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的給水、排水、消防、燃氣、空調等管道處理結果是一致的,需要加一個防水套管,
2013-02-05 17:41:26
-
1.采暖系統中穿外墻的暖洞屬于預留洞,不計算工程量。2.不用套定額。3.施工圖沒有設計套管所以不需要計算剛性套管。遇到類似情況的 給水、排水、消防、燃氣、空調等管道處理結果是一致的。
2013-02-05 05:26:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看