  • 關于柱插入樁插件的問題?

    圖紙上要求插筋同柱縱筋伸入樁內1.2lae,樁標號為C35,三級抗震。我按要求在計算設置里,節點設置中設置好了1.2lae如圖1.但是我匯總計算過后,在編輯鋼筋中,發現軟件給我計算的lae不對,只算了個34*d。而根據11G中應為34*d*1.05,就是少了這個1.05.軟件給我算成非抗震了。請問大家這個問題怎么解決。柱的抗震等級已經為三級抗震。請問這個插筋的抗震等級要單獨設置么?還是只要設置了柱的抗震等級,插筋就默認為柱子的抗震等級。但是軟件沒有這么處理。

    編輯鋼筋

    非抗震

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個問題是你對受力鋼筋的抗震錨固長度概念沒有弄明白,C35混凝土,三級抗震,三級鋼的錨固長度就是34d,不需要再乘以1.05. 如果要乘以1.05要拿非抗震的錨固長度32d乘以1.05,即32d*1.05=33.6d,四舍五入后為34d。