君君 2013-01-27 16:09:13 | 山西省 安裝 | 2684查看 7回答
電氣系統圖上,這個 表示什么意思?
電氣系統圖中,NC1-09交流接觸器提供常開觸點 NH-BV-1*2.5,這句話表示什么意思,算量的時候要算什么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電氣系統圖中,NC1-09交流接觸器提供常開觸點 NH-BV-1*2.5,這句話表示的是這個交流接觸器平常是斷開的,只有在停電的時候才會閉合,達到應急照明的作用,那是配電箱里面的原件,算量的時候要算的只是那趟耐火銅芯線NH-BV-1*25 就是和上面的線是一路的,就是一根20管了穿4根線,長度一樣。
2013-01-27 16:36:04
-
電氣系統圖中,NC1-09交流接觸器提供常開觸點 NH-BV-1*2.5,這句話表示什么意思,算量的時候要算什么? WE2 NHBV3*2.5與NHBV1*2.5共管敷設,NHBV3*2.5這3根線一根火線(正常照明)、一根PE線(接燈具金屬外殼)、一根零線,NC1-09常開接點帶NHBV2.5(火線事故應急照明)此線路有火災(事故)自動報警模塊帶動交流接觸器常開接點閉合接通照明回路(接燈具與開關回路線上)。 算量時,接觸器已包括在配電箱內,1、配管 2、穿線(配電箱至燈具4根線,燈具到開關2根線)3、線盒(燈頭盒、開關盒)4、燈具 5、開關
2013-01-27 17:03:19
-
這個回路你就算4*2.5的工程量就好,其他你都可以不管,不用鉆牛角尖,不影響工程量或造價的
2013-01-27 20:00:50
-
WE2回路按4根線計算NH-BV-2.5電線即可。
2013-01-28 05:55:01
-
電氣系統圖中,NC1-09交流接觸器提供常開觸點 NH-BV-1*2.5,這句話表示意思是NH-BV-1*2.5的線,要接在NC1-09交流接觸器提供常開觸點上,算量的時候要算NH-BV-1*2.5的線。
2013-01-28 11:03:15
-
同意樓上師傅的說法,建議從實際工藝出發,
2013-01-28 17:52:55
-
NC1-09交流接觸器提供常開觸點 NH-BV-1*2.5,是應急照明強啟線,算量時另外+一根(*4)。
2021-04-12 16:01:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看