  • 關于防雷接地

    1、防雷接地中屋面利用鐵欄桿做接閃器后,沿欄桿下面還需不需要再敷設扁鐵做避雷帶? 2、利用地梁作接地網,需不需要計算樁與地梁間的焊接,所有地梁與樁的相交處是不是都各算一處焊接? 3、樁承臺接地是用在哪種情況,是不是接地體為樁基內鋼筋的要算樁承臺接地? 4、屋面避雷帶用扁鋼暗敷設,套定額是不是套室內接地母線? 5、定額中均壓環安裝子目是否含了均壓環與引下線的焊接?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、防雷接地中屋面利用鐵欄桿做接閃器后,沿欄桿下面是不需要再敷設扁鐵做避雷帶的。 2、利用地梁作接地網,是需要計算樁與地梁間的焊接,所有地梁與樁的相交處是應該都各算一處焊接的。 3、樁承臺接地是用在接地體為樁基內鋼筋的要算樁承臺接地的。 4、屋面避雷帶用扁鋼暗敷設,套定額是應該套室內接地母線的。 5、定額中均壓環安裝子目是包含了均壓環與引下線的焊接的。

    2013-01-26 13:12:35 

  • 1、防雷接地中屋面利用鐵欄桿做接閃器后,沿欄桿下面還需不需要再敷設扁鐵做避雷帶?(不需要) 2、利用地梁作接地網,需不需要計算樁與地梁間的焊接,所有地梁與樁的相交處是不是都各算一處焊接?(需要) 3、樁承臺接地是用在哪種情況,是不是接地體為樁基內鋼筋的要算樁承臺接地?(按設計要求) 4、屋面避雷帶用扁鋼暗敷設,套定額是不是套室內接地母線?(是) 5、定額中均壓環安裝子目是否含了均壓環與引下線的焊接?(是)

    2013-01-26 16:24:08 