wdjiafeim 2013-01-26 09:22:39 | 江蘇省 土建 | 1494查看 3回答
關于廚衛間防水怎樣套定額
一般圖紙描述中會要求廚衛間做200mm高素混凝土防水坎,但是在廚衛間樓地面做法中又要求做1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墻上翻300高,請問是要分別套素混凝土定額和聚氨酯防水定額么,且計算工程量時要扣減門洞口么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,要用素混凝土定額和聚氨酯防水涂料定額,計算時要扣除門洞口的尺寸
2013-01-26 09:27:26
-
要分別套素混凝土定額及聚氨酯防水定額子木,計算工程量時應該扣減門洞口相應面積。
2013-01-26 09:27:35
-
一般圖紙描述中會要求廚衛間做200mm高素混凝土防水坎,但是在廚衛間樓地面做法中又要求做1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墻上翻300高,請問是要分別套砼圈梁定額和聚氨酯防水定額,且計算工程量時不扣減門洞口。
2013-01-26 09:37:54
-
山東定額中關于熱熔的防水卷材套什么子目問題補充:平面熱熔SBS卷材一道。立面熱熔SBS卷材一道。兩道又是如何處理的。
-
防水混凝土C45抗滲等級P8,內摻膨脹纖維8~10% 這個怎樣套相關定額 找不到C45的防水
防水混凝土C45抗滲等級P8,內摻膨脹纖維8~10% 這個怎樣套相關定額 找不到C45的防水定額
-
空調洞蓋、廚衛間排氣防護罩簽證
因空調洞口及廚衛間排氣孔圖紙變更,另行開孔、需辦理簽證。請問空調洞蓋、廚衛間排氣防護罩應該套哪條定額。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看