yanfengdong 2013-01-25 12:27:30 | 河北省 安裝 | 1684查看 2回答
電線管的計算
照明線路NHBV-4*2.5 JDG20 CC 從配電柜出線是先過吸頂燈還是先到開關(實際施工會怎樣施工)?從開關處向上引到上一層,開關到吸頂燈應有幾根線管?新手,請大家指教 線長=(配電箱半周長+配電箱到屋頂長度+配電箱到燈的水平長度+燈到開關的長度+開關的上層開關的長度+上層開關到等的長度)*4 是計算正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的理解是對的,,,不過燈到開關的線不需要乘4根,,一位開關算2根線。2位開關算3根線,3位開關算4根,4位開關算5根,,,,從配電箱到燈的線你可以乘4
2013-01-25 14:50:56
-
照明線路NHBV-4*2.5 JDG20 CC 從配電柜出線是先過吸頂燈還是先到開關(實際施工會怎樣施工)?從開關處向上引到上一層,開關到吸頂燈應有幾根線管?新手,請大家指教 線長=(配電箱半周長+配電箱到屋頂長度+配電箱到燈的水平長度+燈到開關的長度+開關的上層開關的長度+上層開關到等的長度)*4 是計算正確? 此圖的開關是聲控開關(t),另外安裝高度看圖例。常理聲控開關距頂200mm。 線長=(配電箱半周長+配電箱到屋頂長度)*4+燈到開關的長度*3*n(n層) 計算 。
2013-01-25 15:42:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看