- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
hhyun 2013-01-25 10:14:48 | 遼寧省 安裝 | 14227查看 3回答
NH-(RVS-2*1.5+RV-2*2.5)是什么電線?怎么算工程量?
請高手請教一下NH-(RVS-2*1.5+RV-2*2.5)報警聯動控制線的工程量怎么算,是電線還是電纜?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按一條電纜計算,但是價要按兩種線的合價來計取。
2013-01-25 10:31:06
-
按電纜的方法計算工程量,實際是電線
2013-01-25 10:19:30
-
NH-(RVS-2*1.5+RV-2*2.5) NH是耐火的意義,漢語拼音第一個字母, R是軟線,V是聚氯乙烯絕緣,S是雙絞線(意義是兩根導線絞合) 1.5就是導體局部截面積,2是兩芯線。 NH-RVS 2*1.5 銅芯聚氯乙烯絕緣耐火軟雙絞線2*1.5平方 耐火RV銅導線 2根單芯2.5平方線 這都是電線。按普通電線的方法計算工程量。
2013-01-25 10:31:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看