小生 2013-01-23 15:20:46 | 河北省 安裝 | 1308查看 1回答
漏電斷路保護器
說明上說:所有插座回路(2.2m以上空調(diào)插座除外)、電開水器回路、室外照明燈具低于2.4m的回路均設(shè)漏電斷路器保護。漏電斷路器動作電流不大于30mA,動作時間不大于0.1s。請問:這是什么意思?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納說明上說:所有插座回路(2.2m以上空調(diào)插座除外)、電開水器回路、室外照明燈具低于2.4m的回路均設(shè)漏電斷路器保護。漏電斷路器動作電流不大于30mA,動作時間不大于0.1s。 前面也就是對于配電箱里面回路是否安裝漏電保護器的要求,后面是對漏電保護器的要求,漏電動作電流越大,漏電保護器的靈敏度就越低,家用一般選≤30mA,動作時間就是觸電以后或短路后切斷電源的時間,也就是漏電保護器脫扣的時間。
2013-01-23 15:37:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看