li 2013-01-23 08:47:58 | 北京市 云翻樣 | 747查看 1回答
基礎梁問題
1:導入多跨基礎梁后料單中顯示帶90度彎折的鋼筋斷料長度為9010,而鋼筋原材我設置的9米,這是為什么,怎樣才能解決? 2:導入基礎梁用鋼筋三維查看梁端鋼筋,發現同樣是面筋或底筋,大部分伸至了與其相交的基礎梁外側,單有一根只伸至梁中,此處有柱子,因為柱子偏心這根鋼筋處于柱子外側,很可能是柱子的問題吧?改怎樣解決呀? 3:發現相交的基礎梁箍筋在相交處都是貫通的,應該只有一個方向貫通吧,怎么設置這樣的箍筋呀?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、有90度彎鉤的鋼筋斷料長度都是9010,這個10mm在實際施工中可以不予考慮的,而且這個下料長度9010還沒有考慮彎曲調整值,實際施工中考慮彎曲調整值后就沒有這么長了。 2、軟件里三維顯示不一定都是正確的,主要要看鋼筋的計算結果正確與否。有柱子的部位軟件默認柱為基礎梁的支座,如果想基礎梁縱筋錨固在另一方向的基礎梁內,就重新設置另一方向的基礎梁為支座。 3、目前在軟件里不好設置只有一個方向箍筋貫通,目前可以在基礎梁的屬性里的“箍筋增減”一欄設置,輸入負值是減,輸入正數是增。
2013-01-23 10:36:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看