小土豆 2013-11-30 09:27:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 503查看 2回答
連梁與下方門窗距離很小,不足以布置過梁時,現場施工如何處理
連梁與下方門窗距離很小,不足以布置過梁時,現場施工如何處理,廣聯達算量如何處理
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先要確定出現這樣的情況是圖紙設計如此還是你畫圖時門窗或梁的標高有問題。如果是圖紙設計如此,就要找相應節點做法。圖紙如果未提及,一般現場采用上部梁直接垂下一部分混凝土來補齊高差
2013-11-30 11:46:28
-
這個位置就更需要澆筑過梁的,有時設置也會要求,這個位置在支梁模板時,做適當的下垂,設計沒有要求時,就必須是支模澆筑過梁了。
2013-11-30 09:30:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看