囧哥 2013-01-22 08:49:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1605查看 1回答
請問廣聯達暗柱箍筋為什么含有加密區(默認)?而且加密區按照暗柱上下三分之一布置?請問為什么
層高2900mm,暗柱的箍筋間距是150mm,軟件算的箍筋是33根,我算的是21根,軟件算的是不是有加密區啊,為什么暗柱要有加密區呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱箍筋是沒有加密區的,軟件之所以計算出這么多箍筋,是因為你設置的縱筋連接方式為綁扎搭接,而綁扎搭接區箍筋是要加密的。加密的間距是min(5d,100),d是縱筋的直徑。
2013-01-22 08:52:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看