東方 2013-01-21 15:53:35 | 遼寧省 安裝 | 1813查看 1回答
76062-32973-例解安裝工程工程量清單計價中不解的幾點
143頁中【示例3-10】 建筑內某低壓配電柜與配電箱之間的水平距離為18m,配電線路采用五芯電力電纜,規格為:vv-3*25+2*16,在電纜溝內敷設,電纜溝的深度為0.8m·寬0.6m,配電柜為落地式,配電箱為懸掛嵌入式,箱低邊距地面為1.3m,試計算電力電纜清單工程量。其解為:18+0.8+0.8+1.3=20.9m。對嗎? 我想是否應為(18+0.8+0.8+1.3)*1.025+2+1.4+1.5*2=27.8m.(其中:2和1.4為進箱的預留量,1.5*2為2個電纜頭量。 144頁【示例3-12】電纜自電線桿 (9m)引下入地埋設引之3號廠房動力箱,動力箱高1.7m,寬0.7m.試計算清單和定額工程量。(平面圖顯示90m拐彎+60m拐彎+50拐彎+10進入廠房) 【解】(1)基本工程量 1)電纜溝挖填土方量(2.28+80+60+50+10+2.28+0.4)m=204.96m (204.96*0.45)m3=92.23m3 式中2.28m為電纜溝拐彎時應預留長度;0.4m為室外進入室內動力箱的距離。 2)電纜埋設工程量。 (2.28+80+60+50+10+2.28+2*0.8+0.4+2.4)m=208.96m 式中2.28m為電纜溝拐彎時應預留長度,共2個彎;2.4m為動力箱寬+高; 0.4m為室外進入室內動力箱的距離。0.8m為從電線桿引入電纜溝預留長度或電纜進入建筑物預留長度。 3)電纜延桿卡設: (9+1)m=10m 式中1m為桿上預留長度。 【示例3-12】中題解的1)2.28m為電纜溝拐彎時應預留長度不知哪里有說明 ?電纜的工程量計算應為 : (2.28+80+60+50+10+2.28+0.8*2+0.4+9)m*1.025 +2.4+1+1.5=225.85式中9m為桿高1m為桿上預留1.5m為電纜頭。進入清單量應為225.85m,而題解的清單量確為 208.96m .
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
清單量為凈量,不計預留、松弛系數等。 定額量計算預留、松弛系數等。
2013-01-28 15:28:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看