-
sunxiguang 2013-01-17 16:30:32 | 山東省 其他專業 | 5027查看 3回答
圓柱拉筋,復合箍筋計算公式詳解,感謝,小弟不會請大家指導
圓柱,拉筋計算公式,以及矩形箍筋計算公式求詳解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.矩形箍筋下料長度計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值 式中 箍筋周長=2*(外包寬度+外包長度); 外包寬度=b-2c+2d; 外包長度=h-2c+2d; b×h=構件橫截面寬×高; c——縱向鋼筋的保護層厚度; d——箍筋直徑。 2.計算實例 某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁內配筋箍筋φ6@150,縱向鋼筋的保護層厚度c=25mm,求一根箍筋的下料長度。 解:外包寬度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm) 外包長度=h-2c+2d =500-2×25+2×6=462(mm) 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值 =2*(外包寬度+外包長度)+110(調整值) =2*(212+462)+110=1458(mm) ≈1460(mm)(抗震箍) 設某框架梁截面尺寸bXh,保護層厚度c,箍筋直徑d,鋼筋按外皮計算,彎鉤為135°,那么 箍筋長度=(b-2c+2d)*2+(h-2c+2d)*2+(1.9d+max(10d,75mm))*2 (b-2c+2d)*2和(h-2c+2d)*2不難理解,讀者只要畫出草圖就可以分析出來,箍筋計算的關鍵是彎鉤及彎鉤平直段應該取多長才合適的問題。 在本式中,1.9d*2為箍筋的兩個彎鉤因為彎曲135°而產生的弧度增加值,因為我這里沒有圖片,就不再贅述。 max(10d,75mm)的由來,砼結構驗收規范規定,抗震結構箍筋彎鉤平直段長度不應小于10d,且最低不小于75mm。 到這里,是不是一切都迎刃而解了呢? 如果箍筋按照中心線計算的話,公式為 箍筋長度=(b-2c+d)*2+(h-2c+d)*2+(1.9d+max(10d,75mm))*2 可以分析下這兩個公式的不同以及原因 更正:平直段應是兩段 箍筋長度=(b-2c+d)*2+(h-2c+d)*2+(1.9d+10d)*2 圓形箍筋長L=3.1416*(R+d)+2*彎鉤長+搭接長度 R-圓形箍筋扣除保護層厚度的直徑 d-箍筋直徑 內箍0.7R*4+(1.9d+max(10d,75mm))*2,里面的矩形箍筋
2013-01-17 17:41:46
-
你好:手工計算圓柱的箍筋或者拉筋也是可以算出來的,可以弧度計算,也可以按主筋間的垂直距離計算。 可以下載我這本圖集里邊有多種鋼筋的計算方法。 其實最簡單的方法是用三角函數計算,先按算到弧形夾角,再用三角函數計算。 不好截圖了,剛才截圖沒有發出去,有了4個了。
2013-01-17 16:59:28
-
直接在軟件里處理即可,長度+2*11.9d
2013-01-17 16:44:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看