27****@qq.com 2013-01-14 17:52:20 | 湖北省 安裝 | 3012查看 8回答
豎直通道電纜
電纜在什么敷設情況下可以套豎直通道電纜,如果在一個高層豎井里面,電纜是沿橋架敷設的,此時的電纜還滿足豎直通道電纜嗎,明敷的電纜可以套豎直通道電纜,還有哪些可以套呢,我在這里也搜索過答案,大家的回答各有不一,有沒有高人能詳細解答一下啊
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
高層的電纜走向在豎井當中,而且沿橋架敷設,應該套豎井電纜子目,明敷的電纜不建議套豎直通道子目,看現場施工的具體情況,依據具體走向及所用材料,套對應的定額子目
2013-01-14 23:51:42
-
高層的電纜走向在豎井當中,而且沿橋架敷設,不能套用豎直通道子目,因為定額采用電纜卡子固定的.應套用普通電纜安裝另外考慮人工系數20% .
2013-01-15 01:05:07
-
電纜在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜的情況下可以套豎直通道電纜。如果在一個高層豎井里面,電纜是沿橋架敷設的,此時的電纜還滿足豎直通道電纜。明敷的電纜、在橋架內的電纜只有符合“電纜在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設”都可以套用豎直通道電纜鋪設定額子目。
2013-01-15 05:48:26
-
定額上有詳細的解釋。
2013-01-15 08:12:05
-
你這種情況就可以‘套豎直通道電纜’定額子目。 就是高層電纜井里敷設電纜。
2013-01-14 18:21:32
-
同意樓算的回答。
2013-01-14 20:53:13
-
電纜井的電纜才能套用豎井電纜
2013-01-14 18:19:52
-
不能計算,此電井必須是四周封團的豎井,每層不能有樓板和門。
2021-01-27 21:57:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看