尋找方向 2013-01-11 10:23:06 | 山東省 安裝 | 9469查看 1回答
關于山東安裝造價中超高增加費和洞庫暗室增加費等問題
你好! 請問在山東安裝定額套價中 1.記取高層建筑增加費時,地下室部分工程量是否應該記取,還是只有變電所和供水等動力工程部分不記取? 2.如果一個單位工程地下室部分符合記取洞庫暗室增加費.在地下室部分電氣配管工程量套價的時候, 暗配的電氣配管是否應該乘洞庫暗室增加費系數? (個人疑惑點在于電氣配管都是預埋,實際預埋的時候不存在暗室條件) 3.對于洞庫暗室增加費記取條件中的沒有自然采光,沒有正常通風,沒有正常運輸行走通道等條件該怎么理解,是有一個條件符合就能記取,還是必須三個條件都符合才行? 我這邊有個住宅工程,地下室部分基本封閉,沒有地上窗.但是每棟樓地下室有一個連通整個小區整體地下車庫的出入口.這種條件是否符合記取洞庫暗室增加費條件? 4.第七,八冊定額中說明,管井內的管道系統,定額人工乘以系數1.3. 其初衷應該是因為管井內施工不便,對施工降效的補償. 其他幾冊里沒有這個說明.如果是第二層電氣安裝工程中設置于管井內部分,也會產生施工降效,定額人工能否乘以系數1.3 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.記取高層建筑增加費時,地下室部分工程量是否應該記取,還是只有變電所和供水等動力工程部分不記取? 地下部分不記取高層增加費 2.如果一個單位工程地下室部分符合記取洞庫暗室增加費.在地下室部分電氣配管工程量套價的時候, 暗配的電氣配管是否應該乘洞庫暗室增加費系數? (個人疑惑點在于電氣配管都是預埋,實際預埋的時候不存在暗室條件),是的,山東的定額沒有單獨明確配管這塊內容的,可以記取,再說立管部分也需要在地下操作 3.對于洞庫暗室增加費記取條件中的沒有自然采光,沒有正常通風,沒有正常運輸行走通道等條件該怎么理解,是有一個條件符合就能記取,還是必須三個條件都符合才行? 是的 我這邊有個住宅工程,地下室部分基本封閉,沒有地上窗.但是每棟樓地下室有一個連通整個小區整體地下車庫的出入口.這種條件是否符合記取洞庫暗室增加費條件? 可以記取 4.第七,八冊定額中說明,管井內的管道系統,定額人工乘以系數1.3. 其初衷應該是因為管井內施工不便,對施工降效的補償. 其他幾冊里沒有這個說明.如果是第二層電氣安裝工程中設置于管井內部分,也會產生施工降效,定額人工能否乘以系數1.3 電氣部分不考慮系數
2013-01-11 12:37:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看