飛翔 2013-01-10 18:45:20 | 陜西省 其他專業 | 1389查看 2回答
基礎梁遇集水坑局部加深鋼筋怎么處理 鋼筋高手進
基礎梁遇到集水坑面筋貫通,底部鋼筋有高差怎么設置,設置選項里面的梁低有高差的節點二不能設置,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是跨與跨之間有高差,就直接在原位標注里輸入各跨的起點標高、終點標高和截面尺寸,如果是一跨內有高差就要設置梁底有高差的節點了。
2013-01-11 08:16:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看