tom 2013-01-09 15:10:11 | 湖北省 安裝 | 976查看 3回答
關于預埋套管
圖上表示 要預埋DN150的剛性防水套管。墻的長度為1.15米。套剛性防水套管制作的時候,套管的主材是否需要調整? 定額是按套管多少米考慮的?問題補充:請問套價的時候應該如何調?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖上表示 要預埋DN150的剛性防水套管。墻的長度為1.15米。套剛性防水套管制作的時候,套管的主材是否需要調整? 定額是按套管多少米考慮的? 定額里面套管長度是按墻厚度考慮的,一般按240的墻考慮的,你這個應該進行調整的,你這個長度很長的
2013-01-09 15:17:56
-
已采納定額的套管長度按300mm計算的
2013-01-09 15:22:12
-
已采納要求按照實際施工預留長度調整,套管兩邊按照你的圖紙看,應預留:1.15+0.25*2=1.65米,看看定額子目的調整含量及主材價格
2013-01-09 15:47:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看