消防系統 壓力表 自動排氣閥 試驗消火栓 的問題(北京定額)
如圖所示 (圖紙上幾乎沒給任何數據,所以需要的是經驗數據) 1.試驗消火栓 (出屋面安裝) 圖紙無要求 ,是否也是按距地1.1m計算? 2.此處的壓力表 一般是選用什么型號的?是絲接到管道上的么?該種壓力表大概多少錢一個? 2.1 此處壓力表套哪個定額合適?(北京定額) 3.連接壓力表的那部分短管,一般是不是選DN25的? 4.泄水管是不是選DN25的?一般泄水管計算多長工程量就可以了? 5.自動排氣閥一般都會跟著一個截止閥 這個截止閥與自動排氣閥是不是要分開進行統計? 6.自動排氣閥與它的截止閥之間的管道大概需要計取多長?是不是選用DN25的管? 7.如圖自動排氣閥的安裝高度大概距離頂板多少米? 8.試驗消火栓按普通消火栓的定額套用行么? 9.需要套什么試驗的定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.試驗消火栓 (出屋面安裝) 圖紙無要求 ,是否也是按距地1.1m計算? 你們自己報價可以按照你們正常的作法進行報價,如果是清單報價需要在項目特征內寫明。 2.此處的壓力表 一般是選用什么型號的?是絲接到管道上的么?該種壓力表大概多少錢一個?正常這里的壓力表都是焊接到官道上的,屬于普通的Y150壓力表,該表大約40-80元左右,價格不高的。定額是套自動化儀表那章,有對應的壓力表項目,套普通就地壓力表即可。 2.1 此處壓力表套哪個定額合適?(北京定額) 3.連接壓力表的那部分短管,一般是不是選DN25的?這屬于壓力表上的配套件,一般是20的,應該和表配套的,不是你自己制作的,屬于表彎。 4.泄水管是不是選DN25的?一般泄水管計算多長工程量就可以了?泄水管要進行雙方確認管徑,盡量大些方便泄水,管道量很少,方便排水即可的。 5.自動排氣閥一般都會跟著一個截止閥 這個截止閥與自動排氣閥是不是要分開進行統計?這是分來的兩個閥門的,需要單獨計算的,不是一起以計算一個的。 6.自動排氣閥與它的截止閥之間的管道大概需要計取多長?是不是選用DN25的管?這段管道可以忽落一般是直接挨著安裝的,你結合圖紙自己確定即可。 7.如圖自動排氣閥的安裝高度大概距離頂板多少米?這個沒要求,要求的自動排氣閥處于最高處,就是當段管道的最高點,方便排氣即可的。 8.試驗消火栓按普通消火栓的定額套用行么?對,定額是一樣的按普通的盡心套用。 9.需要套什么試驗的定額?不需要的。