lizhong0728 2013-01-08 15:03:39 | 廣東省 安裝 | 1033查看 5回答
冷卻塔運輸費如何計算
有兩臺冷卻塔(單臺重量約6噸)需要安裝在樓頂,樓高104.9米,樓層有32層(裙樓4層,塔樓28層)。樓為已建正使用樓,沒有塔吊,電梯業主不一定給用,請問這搬運費該如何計算,最好有依據。問題補充:現在是編制標底,甲方要求把這部分費用考慮進去,不知道計算多少合理
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個唯一的依據就是按照高層建筑增加費計取超高降效,如果再要費用只能協商。
2013-01-08 15:12:41
-
單臺重量約6噸,電梯是運不了的,應該租用大吊車吊,費用根據市場情況簽認
2013-01-08 17:01:00
-
對于已經建好的在用高層建筑物屋面安裝冷卻塔時,是即不能、也無法使用電梯運輸的。需要租賃達到起吊高度及重量噸位的吊車設備進行吊裝就位,需要與甲方協商據實辦理現場簽證單的方式確認相關費用處理。
2013-01-08 17:23:33
-
全統定額第一冊設備安裝超高費用:設備底座的安裝標高,如超過地平面正或負10m時,定額人工和機械按下表乘以調整系數。調整系數20m、1.10;30m、 1.20;40m、 1.30;40以上、1.40。你的冷卻塔需要安裝在樓頂,樓高104.9米,可以按40m以上調整定額人工費、機械費;如果還不能達到費用要求就應該到當地定額站詢問增加調整系數的辦法。
2013-01-11 05:55:07
-
你現在需要聯系吊車租賃公司詢價,租賃達到起吊高度及重量噸位的吊車設備進行吊裝就位,以及吊車司機的報酬,需要與甲方協商據實辦理現場簽證單的方式確認相關費用處理。
2013-01-12 11:52:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看