秋天的果實 2013-01-08 11:30:41 | 北京市 安裝 | 821查看 2回答
總等電位算量套定額問題(注:北京定額)
總等電位算量套定額問題(注:北京定額) 圖紙要求 進出建筑物的金屬套管及金屬管道(如:消防管 鑄鐵排水管等)需要做總等電位聯結。 1.這部分工程量應該如何統計? 2.工程量統計完后如何套北京定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納總等電位算量套定額問題(注:北京定額) 圖紙要求 進出建筑物的金屬套管及金屬管道(如:消防管 鑄鐵排水管等)需要做總等電位聯結。 1.這部分工程量應該如何統計? 2.工程量統計完后如何套北京定額? 等電位工程管按電氣管線計算原則,線是一根4mm2塑銅軟線與管長度相同+配電箱半周長; 定額套配管、穿線定額。
2013-01-08 11:36:10
-
圖紙明確了就按照圖紙明確的計算工程量,一般是計算接地跨接和戶內接地母線安裝,子目也是這個
2013-01-08 11:37:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看