青柳牧笛 2013-01-07 16:56:34 | 河北省 土建 | 1508查看 8回答
建設部326號《建筑面積計算規則》
1、下圖一中變形縫是否計算建筑面積(高層住宅,地下室連通,地上部分不連通) 2、下圖二外墻保溫層分別為J08J110 A型與B型,請問A型計算建筑面積時考不考慮2.5cm膠粘劑的厚度。本工程單價包死,但施工單位自己選擇了不同的保溫做法(B做法沒有膠粘劑) 3、下圖三為陽臺欄板結構圖,請問計算建筑面積時是算至梁邊還是欄板邊。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這樣的變形縫在室內看不見,不計算建筑面積。 2、不論那一種形式,按保溫層的外邊線計算建筑面積。 3、陽臺的面積計算是按欄板的外圍計算的。 這就要看圖紙的要求了,要求用B型時就不能按A型計算,除非有現場簽證。
2013-01-07 17:01:39
-
我同意二樓的回復觀點。
2013-01-07 17:13:05
-
一、計算建筑面積 二、計算膠黏劑厚度 三、欄板外側,梁外出是造型
2013-01-07 16:58:50
-
1 :伸縮縫按層計算建筑面積。2:建筑面積計算至保溫層外側膠粘劑應算厚度。3:陽臺建筑面積算至欄板外側,
2013-01-07 17:29:43
-
1、你定義外墻保溫時,要求輸入空氣層的厚度,因為影響保溫的工程量,并不需要輸入網格布、粘接砂漿等的厚度,說明計算外墻保溫工程量除了空氣層的厚度,其他材料的厚度均不考慮 2、當你繪制完外墻保溫后,再繪制建筑面積,那建筑面積里肯定也不會含除了保溫層及空氣層以外的厚度所占的建筑面積,這是一個前因后果的關系。
2013-01-08 14:27:51
-
我們都是算到外墻邊線,不含裝飾
2013-01-08 16:01:38
-
一、地下室算,主樓由于不連通不能算 二、保溫按設計保溫板厚度計算即可,不考慮粘結劑的厚度,但應考慮粉刷層的厚度 三、應算至梁外側,與欄板沒有關系
2013-01-10 09:53:49
-
有圖有真相,請看下圖。 1、圖1計算建筑面積,圖2不計算。 2、外墻保溫不計算建筑面積。 3、陽臺建筑面積算至欄板外側。
2013-01-13 16:24:17