-
62****@qq.com 2013-01-05 10:55:11 | 浙江省 土建 | 1008查看 6回答
關于建筑面積的幾個問題求教
一、如圖,消防前室的建筑面積該怎么算,我覺得應該跟陽臺的算法一樣。但沒有有效的說服力。 二、關于設備平臺的建筑面積。在定額里沒有相關的說法。如果這個平臺就圍護結構外面還比較直觀的,不能算建筑面積。但是如果在建筑里面怎么辦?如圖 三、關于屋頂電梯機房的面積。這個電梯機房有兩層,并且每層的層高都是超過2.2米,難道要算兩遍電梯機房? 四、圖一,圖二是消防水前室的平面和立面。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個消防前室只能算一半建筑面積。有點類似于陽臺。 2、這個設備平臺不應該計算建筑面積。這個和在外墻的設備平臺是一樣的 3、屋頂機房應該算二層
2013-01-05 13:05:35
-
1、消防前室從立面圖看是玻璃欄板,不是外圍結構,所以應該按連廊算法,算一半。 2、設備平臺看是否有外圍結構,若有外圍結構且層高大于2.2米算全面積,若沒有外圍結構,按空調板算法計算。 3、屋頂機房層有兩層就算兩層。
2013-01-05 11:21:23
-
1、設備平臺沒有圍護結構不計算建筑面積。 2、凸出屋面的電梯機房兩層每一層層高都超過2.2米那就計算兩層的建筑面積。
2013-01-05 13:51:52
-
1、設備前室不是陽臺,因為GB/T50353-2005中明確了陽臺的定義,陽臺是“供使用者進行活動或晾曬衣服的建筑空間”,設備前室,就要按建筑物的有關標準判斷; 2、設備平臺,這個要看是否有維護、頂蓋等建筑物面積判斷的計算規定; 3、樓梯機房,這個兩層按照樓層的判斷標準,有頂蓋、有維護的,是要算兩遍;如電梯井,按自然層來算,就是每層都要算的。 PS;現行的建筑面積規范,也不是很適應現場房地產等的需求,如廣東有專門的條款解釋,在zhe江造價總站,有篇《關于《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005) 中存在問題的探討》,也涉及到一些爭議。供參考。
2013-01-05 15:19:10
-
1消防前室按陽臺計算面積。2設備平臺在外墻上不計算面積。3電梯間按兩層面積計算。
2013-01-05 14:08:34
-
1、消防前室高度在2.2米以上計算全部建筑面積。 2、設備平臺有圍護結構和頂蓋,高度在2.2米以上計算全部建筑面積。 3、屋頂電梯機房有兩層,并且每層的層高都是超過2.2米,就應該算兩遍電梯機房的建筑面積。
2013-01-05 10:58:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看