lanlieren 2013-01-05 09:08:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1592查看 4回答
四肢箍梁集中標注為2B25+(2B12),原位標注上部筋為3B25是否在該處加架立筋?
KL150:集中標注截面400*800,箍筋A(yù)10@100/200(4),上部通長筋2B25+(2B12),其中有一跨上部鋼筋原位標注為3B25,請問架立筋2B12是否應當加上,因為箍筋為四肢箍上部鋼筋為3根,內部箍筋不好固定.計算鋼筋時應當怎樣準確計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、應該加上架立筋,但是還需要看支座與跨中的原位標注是否存在問題
2013-01-05 09:30:50
-
平法標注,以原位標注優先的原則,上部筋3B25如果標注在支座處,那么只是在L1/3處斷開,如果標注在跨中,就是設計標注錯誤,架立筋照設。
2013-01-05 09:19:30
-
請問架立筋2B12是否應當加上? 應當加上
2013-01-05 09:20:50
-
這是設計有誤,架立應加上
2013-01-05 09:12:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看