xiaozi 2013-01-03 22:11:35 | 河北省 安裝 | 665查看 4回答
如何套定額
1.電纜型號為H-JV-5*16的,我在套定額是套電纜時截面是看15還是90,如果是N-JV-3*50+1*16的套電纜定額時截面積是多少 2.電氣工程只套地下部分在奔騰計價時有建筑層數和計算計算腳手架也有建筑層數,如果只有地下一層我的層數是鞋一還是不用寫層數
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看 電纜就看*多少那個數就好
2013-01-04 13:06:51
-
1.電纜型號為H-JV-5*16的,我在套定額是套電纜時截面是看15還是90,如果是N-JV-3*50+1*16的套電纜定額時截面積是多少?H-JV-5*16的截面按16mm2,N-JV-3*50+1*16的截面按50mm2,按最大截面單芯的截面套相應子目。 2.電氣工程只套地下部分在奔騰計價時有建筑層數和計算計算腳手架也有建筑層數,如果只有地下一層我的層數是鞋一還是不用寫層數。安裝工程的腳手架不是按面積計算的,也不分層數,因此那些信息都不重要,在安裝費用勾選就可以了。
2013-01-03 23:17:02
-
1.電纜型號為H-JV-5*16的,在套定額是套電纜時截面是套用是35內電纜安裝定額子目,如果是N-JV-3*50+1*16的套電纜定額時截面積是120內電纜安裝定額子目。2.電氣工程只套地下部分在奔騰計價時有建筑層數和計算計算腳手架也有建筑層數,如果只有地下一層不用寫層數即可。
2013-01-04 06:10:47
-
1.電纜型號應該為NH-YJV-5*16的,在套定額是套電纜時截面是套35平方以下。如果是NH-YJV-3*50+1*16的套電纜定額時套120平方以下截面電纜。 2.電氣工程只套地下部分在奔騰計價時有建筑層數和計算計算腳手架也有建筑層數,如果只有地下一層層數是不用寫的。
2013-01-04 09:15:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看