keke 2012-12-31 16:16:07 | 河北省 安裝 | 1354查看 3回答
電表箱問題
您好 前輩! 請問嵌入式電表箱鋼板厚度是多少?電表箱在電氣豎井內設置。系統圖上560(w)*660(h)*150(d)表示什么意思?一臺電表箱里有3個回路,是不是有3個電表?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納嵌入式電表箱鋼板厚度0.5-1毫米;電表箱在電氣豎井內設置。系統圖上560(w)*660(h)*150(d)表示寬*高*厚;一臺電表箱里有3個回路,不一定是有3個電表。
2012-12-31 16:21:16
-
嵌入式電表箱鋼板厚度一般不小于1毫米。系統圖上560(寬)*660(高)*150(厚)。一臺電表箱里有3個回路,主要根據設計看有幾個電表。
2012-12-31 16:59:39
-
表箱板材厚度一般在0.75厚度(較大柜體); 其他小柜體一般在0.5左右。 560(寬)*660(高)*150(厚)
2013-01-01 09:07:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看