92****@qq.com 2012-12-31 12:35:52 | 河北省 安裝 | 1281查看 6回答
外部接線端子
用廣聯達計價軟件套管內穿線定額時,會關聯出下面圖片的內容(前兩個),與直接套第三個有什么區別?本人感覺成套配電箱安裝已經包含6mm2以下的接線端子安裝,無需再套前兩個,但是不知道怎么解釋,請大家解釋一下,謝謝。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計要求6mm以下有接線端子的可套有端子外部接線,否則套無端子外部接線。 套配電箱安裝定額中沒有包含6mm2以下的接線端子安裝,定額中的6mm2的接線端子是保護接地用的。
2013-01-01 15:20:24
-
如果電線沒有接線端子就可用無端子外部接線,如果有端子與配電箱連接就用有端子外部接線,如果制作焊壓接線端子就采用2-336
2012-12-31 13:04:47
-
關聯的作用就是把相關聯的子目放在一起,需要就可以勾選,不需要則不用勾選。這樣不是快速高效嘛,不用再去翻找這些子目。
2012-12-31 13:28:32
-
這是定額中導線不同截面積規格時的導線端頭接線的工程量計算分別立項的三個子目內容。 即: 1、導線截面積規格在6mm2及以下時的沒有接線鼻子的執行無端子外部接線的子目; 2、導線截面積規格在6mm2及以下時的采用接線鼻子的執行有端子外部接線的子目; 3、導線截面積規格在10mm2以及以上時的導線端頭接線,均執行相對應規格范圍以內的‘銅導線壓接銅接線端子’的子目。 在配電箱柜等電氣設備安裝定額子目內是沒有包含導線端子接線的工作內容的,應該是根據設計中進入的不同導線規格進行據實計算并套項。
2012-12-31 14:20:53
-
同意老頑童的回答。
2012-12-31 18:35:34
-
用廣聯達計價軟件套管內穿線定額時,會關聯出下面圖片的內容(前兩個),與直接套第三個定額子目的區別是導線規格不同;2-327、329是6mm2內規格的導線,2-336是超過6mm2以上~16mm2之間的導線。
2013-01-01 06:26:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看