43****@qq.com 2012-12-30 23:22:19 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4885查看 2回答
火災應急廣播系統套定額的問題
消防應急廣播系統一般包括這些東西吧,HY2722C CD播放盤、MP3 播放盤、HY273XD定壓輸出的廣播功率放大器、音箱、消防廣播模塊和樓層消防廣播 問題有這么幾個: 1、請問我列出來的這個消防廣播系統有沒有漏什么東西? 2、請問從CD播放盤到消防廣播模塊應該怎么套定額呢,請各位老師辛苦辛苦,教教我
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所套項之外請檢查一下: 1、消防廣播模塊接口安裝是否套項; 2、從CD盤到消防廣播的途徑過程中的配管,配線,計算工程量之后套相對應管道暗配和管內出線的定額子目接口; 3、火災事故廣播、消防通信裝置調試套項應該計算。按照火災事故廣播、消防通信系統中的消防廣播喇叭、音箱和消防通信的電話分機、電話插孔,按其數量以‘10只’為計量單位。
2012-12-31 08:14:21
-
消防應急廣播系統一般包括這些東西吧,HY2722C CD播放盤、MP3 播放盤、HY273XD定壓輸出的廣播功率放大器、音箱、消防廣播模塊和樓層消防廣播 問題有這么幾個: 1、還有廣播通訊柜、廣播分配器、揚聲器、 2、套以上各子目的相應定額。
2012-12-31 10:53:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看