kiss87581013 2012-12-30 13:20:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 1回答
相同跨,箍筋不同范圍布置,應該怎么解決?急求
像這樣在同一跨中,前面5750箍筋信息為a8-100/150,后面2350箍筋信息為a8-100的,怎么布置? 我在同跨的平法表格箍筋中輸入:a8-100/150(2)[]5750;a8-100(9)[2350] 提示我100/150超出范圍,這個是什么意思 怎么解決呀
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A8@100(2)[1600];A8@150(2)[2550];A8@100(2)[1600];A8@100(2)[2350] 加密區距離我是按照一級抗震2倍的梁高取值的
2012-12-31 22:55:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看