hongli198807 2012-12-30 10:37:45 | 北京市 安裝 | 796查看 10回答
電氣安裝問題,求解
1、開關插座安裝中,全部墻內開槽,預留底盒,這個報價怎么考慮? 2、熒光燈(吊桿安裝),底托超高,其他不超過,怎么考慮? 3、等電位接地線采用BV-10mm2,每1米加工2個線鼻子,這個是直接考慮穿線還是按處算?套什么子目(北京)
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、開關插座安裝中,全部墻內開槽,有理由即允許計算的話,套修繕定額電氣中相應的剔槽、剔洞子目。 2、燈具安裝,以燈具的附著物(即底托的高度也就是頂板的高度)計算超高。 3、按延長米計算電線的長度,套管內穿線子目和壓接銅端子定額子目。
2013-01-04 12:45:31
-
考慮墻體剃槽剔洞費用 考慮超高安裝費用 按管中穿線和接地端子定額
2012-12-30 10:43:34
-
1、個人覺得應該屬于暗敷管的范圍,理論上應該是在土建制模時候管就應該敷設到位,看是因為什么原因了,如果是施工方自己的原因,可不考慮其他費用,如果是因為業主原因造成,可考慮重新開槽的費用,建議做人工簽證。 2、應該考慮超高費用,因為你的施工范圍是在底托上 3、建議按處算 以上是我的理解,僅供參考
2012-12-30 10:51:25
-
1,定額里面有輕體割槽的子目 2,按超高考慮 3,你可也計算1米的穿線和兩個端子
2012-12-30 11:14:59
-
1.北京2005修繕定額有墻體剔槽子目,你看一看用哪個適合你這個工程; 2.吊桿安裝日光燈,底托超過具體沒有尺寸,我記得貌似5m開始記超過費,另外配管及穿線貌似也要增加的; 3.局部等電位怎么穿BVR10mm2的導線?不理解,應計算管內穿線長度(如果你是這么施工的并且不要忘記兩端余量)及兩端壓接端子的
2012-12-30 12:29:08
-
1、開關插座安裝中,全部墻內開槽,預留底盒,這個報價需要量考慮墻上開溝槽、電線管敷設、接線盒安裝等到定額。 2、熒光燈(吊桿安裝),底托超高,其他不超過,超高部分考慮超高費。 3、等電位接地線采用BV-10mm2,每1米加工2個線鼻子,這個是直接考慮接地銅絞線敷設和壓銅接線端子定額。
2012-12-30 14:50:34
-
1、開關插座安裝中,全部墻內開槽,預留底盒,這個報價剔槽套05修繕定額電氣里的輔助項目剔溝槽定額子目,開關插座底盒套01建設定額電氣里的接線盒和開關盒按照定額子目。 2、熒光燈(吊桿安裝),底托超高,其他不超過,燈具安裝不用考慮超高。具體有定額解釋說明。 3、等電位接地線采用BV-10mm2,每1米加工2個線鼻子,應該套管內穿線定額子目和焊壓銅接線端子定額子目。
2012-12-31 08:33:03
-
1.根據現場實際情況,甲乙雙方協商,分清剔槽是由于誰的責任造成的,看采用剔槽還是暗敷。 2.全部計算超高。 3.用穿線和壓接銅端子定額子目。
2012-12-31 08:51:40
-
1、開關插座安裝中,全部墻內開槽,預留底盒套修繕定額電氣。 2、全部計算超高。 3、套管內穿線子目和壓接銅端子定額子目。
2012-12-31 18:38:18
-
gfhnvghnjgyunfgkmhh
2012-12-31 20:04:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看