E 2012-12-29 17:01:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 1回答
忽問柱、樁承臺、基礎梁鋼筋相交截面問題
請問各位高手們: 樁承臺高1m,地梁只有500mm,柱是在梁上生成的,存在部分位置是柱、基礎梁、承臺三個構件同時相交的。此時布置完后,會出現(xiàn)柱的鋼筋延伸到基礎底,但是單獨與梁相交位置的鋼筋也延伸到基礎底標高,出現(xiàn)無構件但有鋼筋的情況。請問是怎么回事,怎么解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
把基礎層柱的底標高改成為地梁的底標高就行了。
2012-12-29 18:10:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看