快樂的小尾巴 2012-12-29 09:12:04 | 山東省 土建 | 820查看 4回答
山東抹灰腳手架的問題
有一棟單層廠房,屋面為彩鋼板屋面,無頂棚,高度為9.6米,只有外墻內側抹灰。抹灰里腳手架的高度只有6M以內,象這種情況天棚無抹灰。可不可以套滿堂腳手架呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻體高度大于6m時,按單排外腳手架計算,工程量*0.3
2012-12-29 16:35:10
-
象這種情況天棚無抹灰。不可以套滿堂腳手架. 套墻面單排里腳手架,乘以系數0.3.
2012-12-29 09:23:43
-
碰見這種情況一看計算規則,二看施工組織設計文件中對于內墻抹灰措施項目相關的技術措施。然后明確怎么算套什么定額。 向你說的這種情況,高度超過了6米,套滿堂腳手架的定額子目是對的,但要考慮施工組織設計文件中對于支設腳手架的范圍進行確定(這種頂棚不抹灰在考慮安全和實際的情況下是否需要把腳手架整體都連接貫通,還是中間有空白地帶的環形滿堂腳手架,這些問題都應該在施工組織設計文件中體現出來的。) 當然還要看你站在哪一方的立場,甲方、施工方還是事務所。施工組織設計文件不明確的話有沒有必要搞現場簽證,都是要考慮的。
2012-12-29 09:36:46
-
同意開心的回答。
2012-12-29 20:37:38