609618228 2012-12-28 16:42:45 | 遼寧省 土建 | 1967查看 4回答
關于定額中超高降效里的一句話
遼寧08定額第十一章的機械降效部分說:“同一建筑物檐高不同時,按不同檐高的高度,垂直分割計算,建筑面積分別套相應定額項目。” 這里提到的“垂直分割計算”是不是在畫圖形的時候要將建筑物拆來來畫,這樣的話柱、梁、墻板等構件該怎么分啊? 還有,“建筑面積分別套相應定額項目”,這句話我不理解,為什么會有這句話?要表達啥啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納假設某建筑物有三個不同檐高24m、27m、35m,那么按檐高垂直分割后會出現三個子建筑。如果每個子建筑建筑面積分別為S1、S2、S3,那么在套取超高降效項目時,“建筑物高度在30m以內”項目的工程量就應為S1+S2,“建筑物高度在40m以內”項目的工程量即為S3。畫圖的時候不需要各個子建筑單獨畫,整體畫,但是工程量匯總需要按照每個子建筑來匯總,然后分別套定額。
2012-12-28 17:13:49
-
不需要分開畫,是套定額時分開套。
2012-12-28 16:57:17
-
我覺得應該不是,只是在套超高費的時候你要分開來算面積,并不是說你的柱梁板等都要套這一項,超高費里面已經包括了綜合降效。
2012-12-28 19:09:23
-
一般按沉降縫進行分割,計算各部分的建筑面積,然后分別套定額。最后匯總。
2012-12-29 09:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看