應急燈處是幾根立管?
應急燈處是一根立管還是3根立管?有沒有相關規范依據?問題補充:我是甲方,我現在要和乙方對量。我認為此處是在預埋時在頂板處增加一個接線盒,然后引一根管到應急燈處。但是乙方認為高層不允許設接線盒所以此處是3根立管。所以我想問問大家你們都是如何處理?最好有相關規范依據說明此處是一根還是3根立管?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應急燈處是一根立管還是3根立管?有沒有相關規范依據? 這里應該是三根立管 如果要一根管的話,就必須要在上面放一個接線盒,現在早已不允許使用了,因此是三根。
2012-12-09 17:25:48
-
有二種做法:1、在預埋時在頂板處增加一個接線盒,然后引一根管到應急燈處,這種做法合理經濟2、做3根管亦可以,其中有一根管必須從側面進接線盒,其它二根直接從上面進接線盒。
2012-12-10 11:34:07
-
打開看吧 如果是甲方說的對,處罰乙方。如果乙方說的對,補償施工費用。