砌體拉結筋是必須布置嗎?在結構說明里沒有。
砌體與構造柱連接的部位也需要布置拉結筋嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、砌體與構造柱連接的部位需要布置拉結筋 2、圖紙中沒有注明的話,要按照圖集做,有條件可以與設計溝通(通常設計回復100%設置) 3、框架間填充墻、砌體結構中有構造柱就需要設置拉結筋 4、可以查閱圖集02SG614 P27頁
2012-12-09 21:11:47
-
砌體與構造柱連接的部位也需要布置拉結筋,這是規范規定
2012-12-09 22:57:40
-
砌體與構造柱連接的部位也需要布置拉結筋嗎? 是,規范里是必須設置!
2012-12-09 14:56:22
-
這個最好現場做一份技術核定單,要不然審計是不會給你的。
2012-12-09 15:21:57
-
按照正規的規范施工是必須要有的,沒有的話就必須問下設計院是怎么回事,最好是給個單。 要是圖紙沒有做了就必須留照片證明 并做個簽證。沒有證明也沒簽證以后結算時沒依據就要不到這錢了。
2012-12-09 16:41:49