12****@qq.com.cn 2012-12-08 14:11:21 | 遼寧省 安裝 | 688查看 3回答
遼寧08定額消火栓管道安裝DN100的套項問題
在消火栓管道安裝中DN100采用卡箍連接,但定額中消火栓管道安裝沒有卡箍安裝,全部為螺紋連接,請問一下,是否可以采用同樣是7冊的自動噴水系統(tǒng)管道安裝當中的DN100卡箍連接項?還是采用8冊定額當中的鍍鋅鋼管卡箍連接? 我個人認為既然同是消防工程,就應該采用7冊中有的項目,請各位老師賜教!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
遼寧08定額第七冊卡箍連接已作廢,應套第八冊相關內(nèi)容。
2012-12-08 16:58:45
-
按7冊的自動噴水系統(tǒng)管道安裝當中的DN100卡箍連接項套用即可
2012-12-08 14:52:53
-
遼寧08定額第七冊卡箍連接已作廢,套第八冊相關內(nèi)容。 8-36至8-45 就是溝槽連接
2012-12-09 18:35:11