feng_xuhui 2012-12-06 21:08:24 | 北京市 土建 | 445查看 1回答
您好:請問墻柱加密區與搭接區同時存在么?
工程為剪力墻結構,墻柱箍筋計算公式:(1.2*2*35*d+500)/min(5d,100)....,審計單位要求去掉公式中的500,不知是否應該?請教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該去掉。不需要加這個500的
2012-12-06 21:41:02
-
老師,關于柱箍筋搭接錯開區范圍內是否要進行箍筋加密
這個16G圖集中好像并沒有合理的解釋。如果錯開區范圍內不進行箍筋加密,是不是軟件需要調整計算設置
-
暗柱設計沒有箍筋加密,但是搭接區箍筋要加密,請問下老師 這種怎么在軟件中設置
-
請問柱墻加密區箍筋根數計算方式和墻柱非加密區箍筋根數計算方式應該如何設置?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看