song524 2012-12-06 17:49:36 | 云南省 其他專業 | 2954查看 3回答
升旗臺圖紙
麻煩你幫我看一下,我重新發一下給你,謝謝你了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我看過了,這是一個獨立基礎加三個短柱的結構,基礎的截面尺寸是1500*3500,配筋是B10@100雙向;短柱的截面是500*500,高度是1100,縱筋8B16,箍筋是A6@100(2)。 柱頂是6根直徑16的預埋螺桿,用直徑10個的圓鋼電焊焊接。
2012-12-06 19:08:54
-
什么意思呢,不就是按設計要求計算工程量就可以了。
2012-12-06 17:52:23
-
你好: 你只需要計算旗臺的基礎工程量套定額就行了,旗桿是要定做的,定額上沒有,要詢價。
2012-12-06 18:18:28
-
同志們幫我看看像這樣的升旗臺如何計算,該8 B16鋼筋在哪,箍筋在哪里?這些量如何算,圖如何看,幫幫我,謝謝!我看不懂那剖面圖,
-
一般圖紙中沒有基礎承臺及梁的大樣時,基礎梁要不要畫到申過承臺?
一般圖紙中沒有基礎承臺及梁的大樣時,承臺在平面圖中標注尺寸及高度,鋼筋按板式雙層雙向配置。基礎梁要不要畫到申過承臺?還是就到承臺邊?現場施工是怎么做的呢?
-
一般圖紙中沒有基礎承臺及梁的大樣時,承臺在平面圖中標注尺寸及高度,鋼筋按板式雙層雙向配置。基礎梁要不
一般圖紙中沒有基礎承臺及梁的大樣時,承臺在平面圖中標注尺寸及高度,鋼筋按板式雙層雙向配置。基礎梁要不要畫到申過承臺?還是就到承臺邊?現場施工是怎么做的呢?
-
我的樁承臺有五樁的和四樁的但在在鋼筋10.0中參數化承臺有階式四樁承臺是長方形的我五樁承臺也是長方形的可以用參數化四樁承臺來設置五樁承臺嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看