請問手動報警按鈕線路的問題
有兩個問題: 1、請問,手動報警按鈕不是得需要信號線NH-RVS-2*1.0跟電話線ZR-RVVP-2*1.0嘛,請問信號線是不是先連接到輸入模塊,然后由輸入模塊連接到報警主機呢 2、還有電話線是先連輸入模塊再連電話主機還是不經過輸入模塊直接就連電話主機呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問,手動報警按鈕不是得需要信號線NH-RVS-2*1.0跟電話線ZR-RVVP-2*1.0嘛,請問信號線是不是先連接到輸入模塊,然后由輸入模塊連接到報警主機呢?只有信號線就行了,不需要電話線,是的,先接到模塊,再接到主機。 2、還有電話線是先連輸入模塊再連電話主機還是不經過輸入模塊直接就連電話主機呢?不需要模塊。通過交換機就可以了。