jiangzejian9 2012-12-06 00:27:10 | 山西省 安裝 | 2192查看 3回答
電纜終端頭與壓接端子區分
電纜多大規格在什么情況下算電纜終端頭?怎么區分?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電纜終端頭的制作安裝分為電力電纜終端頭制作安裝或控制電纜終端頭制作安裝,無論電纜規格截面積大小,凡是按照電纜終端頭制作安裝的施工工藝進行了電纜終端頭制作安裝的,都應該套電纜終端頭制作安裝的定額子目,此時是不能再計算壓接銅接線端子的,因為電纜終端頭制作安裝的定額子目內包含了接線端子。 2、凡是電纜終端頭沒有按照施工工藝進行終端頭制作安裝的,而只是剝出電纜導線端頭壓接線端子時,則不能按照電纜終端頭計算,而只能按照壓接線端子計算套項。 3、凡是電線的端頭在配電箱柜內端子才能計算壓接線端子或者有端子、無端子外部接線的相關套項。再就是一般10mm2及以上截面積規格的導線端頭按照壓接線端子計算套項;而6mm2及以下截面積規格的導線端頭則是按照有端子或者無端子外部接線進行計算套項的。
2012-12-06 10:14:33
-
電纜不論多大規格,在實際施工中制作、安裝了電纜頭的情況下計算電纜終端頭;在實際施工中沒有制作、安裝了電纜頭的情況下不計算電纜終端頭,只計算銅端子或無端子外部接線。
2012-12-06 06:12:24
-
同意老頑童回答。
2012-12-06 12:48:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看