雨城 2012-12-03 17:07:22 | 山東省 安裝 | 4109查看 5回答
電動百葉風口
電動百葉風口接線是怎么接的,從哪接到哪?還有上面是不是有個執行機構,這個需要單獨套定額嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電動百葉風口接線是怎么接的,從哪接到哪? 一般由外部百葉和防火閥,接入消防控制室。 還有上面是不是有個執行機構,這個需要單獨套定額嗎? 需要
2012-12-04 16:26:20
-
一條接消防聯動,其余兩條接主電源。 計算時單獨套用定額。
2012-12-03 17:25:03
-
電動百葉風口的接線就計算到風口處,其余的屬于預留,在計算的時候不考慮,需要單獨套定額。
2012-12-03 17:21:02
-
電動百葉風口一般接一對消防報警的信號線,一對執行機構的電源線。導線工程量一般認為等同配電箱的導線工程量計取方法。 電動百葉風口又名“多頁送風口”。一般由外部百葉和嵌入墻體的類似防火閥的閥體(閥體的上部或一側有執行機構)組成。 在定額中沒有明確的子目套用,但由于施工安裝時分兩步安裝:第一步要將閥體砌入墻體的預留洞、固定并接線,第二步墻體外抹平粉刷后再安裝百葉。所以再套用定額時先參考套用 ‘防火閥安裝子目’,再套用 ‘百葉風口子目’。電動執行器一般參考第二冊電氣相應子目。
2012-12-04 09:24:52
-
電動百葉風口接線是怎么接的,一般接消防控制室。上面是有個執行機構,這個需要單獨套電動風閥和執行機構定額。
2012-12-04 15:09:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看