HXK123 2012-12-03 04:44:38 | 河北省 土建 | 1255查看 6回答
河北08定額,請問您雨篷有超高模板嗎?
外挑1200mm的雨篷模板支撐高度超過3.6m,請問超過3.6m部分怎么記取,按平板模板的超高費記取嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雨篷模板支撐高度超過3.6m,可以按板的模板支撐超高規定計算。
2012-12-03 04:51:37
-
定額規定雨棚伸出墻外1.5米按板計算,你這個伸出墻1.2米不能算的板還是套雨棚定額,而雨棚的模板是不計算超高費的。
2012-12-03 06:29:52
-
現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨棚、陽臺)按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。雨棚的 彎起部分超過600mm時另按攔板計算。 當層超過3.3m時(無地下室的首層,以滿堂基礎頂面或基礎擴大頂面至上一層板底之間的高度為準)超過部分的工程量另按相應超高項目計算。
2012-12-03 09:22:07
-
我理解河北定額雨篷的模板超高應該綜合在雨篷模板子目,建議直接套取雨篷模板子目即可。
2012-12-03 10:03:47
-
伸出墻外未超過1.50m,按雨蓬模板計算,不按板模板計算,不計算超高費用。理由見下(定額計算規則): 現澆鋼筋混凝土懸挑的雨篷、陽臺按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算,挑出墻外的梁及板邊模板不另計算。如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目
2012-12-03 09:38:23
-
1、雨棚板是否計算超高增加支撐跟挑出的寬度沒有關系 1、如果你能找到當地雨棚板超高不計算超高增加支撐的相關規定或解釋的話,則不計算 2、否則你就可以計算,如果雙方扯皮,可以去當地的定額站去咨詢
2012-12-04 21:56:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看