670113 2012-12-02 18:15:28 | 山東省 安裝 | 2524查看 2回答
請問應急照明回路是否和普通開關連接?是幾根線?
請問應急照明回路是否和普通開關連接?是幾根線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下, 應急照明系統是和普通照明系統分開設置的,所以開關等也是分開的,如果設置在一起,對于情況不熟悉的人,不是經常會開錯了嗎? 另外 應急照明系統一般都帶有存儲電源,且不小于規定,60分鐘以上。設置開關是可以和普通照明一樣的, 單聯單控開關設置2根線,雙聯單控設置3根線,依次類推。 現在一般照明也均設置3根線了,為了安全起見,均增設一根接地保護。 希望對你有所幫助!
2012-12-03 10:00:24
-
請問應急照明回路是否和普通開關連接? 是不能連接的,如果是燈具自帶電池的應急燈具是可以連接到開關上的。 是幾根線? 應急照明回路最少是2根線(設計沒有要求),如果燈具安裝高度在2.4M以下的必須帶接地線,
2012-12-03 09:08:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看