yyjie 2012-11-30 11:52:28 | 河北省 安裝 | 2123查看 5回答
NH-YJV-16*1.5表示什么意思
套什么定額?套定額的時侯還用乘系數嗎?乘的話乘多少?不乘的話為什么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我就不在此作答了,如果有類似問題,到群59437334
2012-12-02 09:05:12
-
NH- 耐火,YJV-電纜,16*1.5芯數,這應該是控制電纜吧,控制電纜有專用定額的,不用乘以系數,套下面的定額
2012-11-30 11:56:06
-
NH- 耐火,YJV-電纜,16-芯數,1.5-單芯截面積。這應該套控制電纜,不用乘以系數,正常情況10平方以下的銅芯電纜都按控制電纜套用定額。
2012-12-01 07:56:22
-
NH-YJV-16*1.5套什么定額?套定額的時侯還用乘系數嗎?乘的話乘多少?不乘的話為什么? NH-耐火,套銅芯電纜敷設,要乘以系數,乘以0.25。
2012-11-30 13:57:28
-
應該是NH-KYJV-16*1.5表示NH- 耐火,KYJV-控制銅芯交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,16芯1.5平方電纜。
2012-11-30 14:08:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看