rong 2012-11-29 09:37:27 | 廣東省 土建 | 517查看 1回答
同一樓層內柱縱筋的搭接
1、樓層高度3.6米,一根柱共有16根縱筋,那么同一根柱可以焊接兩個接頭嗎? 2、柱縱筋的最大允許焊接個數怎樣確定?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一根柱內只能有一個接頭。根據設計要求確定焊接數。
2012-11-30 08:06:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看