43****@qq.com 2013-12-16 20:15:55 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2414查看 2回答
管道與管道共用支架的問題
消防管道: 4根管道間距300mm,3根150,1根100; 3根管道間距300mm,2根100,1根65(消火栓管,機械三通分出來的) 1、并列的消防水管道只要間距在300mm以內是否可以共用支架,有位施工的師傅說差不多,只要鋼卡能過寬點窄點無所謂。請問這位師傅所說的鋼卡是什么,是管道的卡箍嗎還是其他什么東西? 2、4根管道間距300mm,3根150,1根100,這4跟管道共用支架得要用槽鋼,那請問是用10號槽鋼還是用8號槽鋼,還有支架吊在樓板上的兩邊也是用槽鋼吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按措施項目考慮,綜合單價已含相關費用
2013-12-17 08:48:45
-
為了達到施工驗收規范要求,建議你參照安裝圖集施工。
2013-12-17 08:57:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看