shengyu1989 2012-11-28 18:26:12 | 遼寧省 裝飾 | 3918查看 4回答
拆除天花吊頂是否可以計取腳手架?
吊頂標高3m,拆除輕鋼龍骨紙面石膏板,拆除后做鋁條板還有礦棉吸音板,標高不變,拆除和重新安裝吊頂是否可以計取腳手架,應該套滿堂腳手架還是里腳手架呢?如果可以計取其中一種,是不是只能取一次腳手架的費用?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納執行滿堂腳手架有個前提條件,那就是高度必須超過3.6m,這個高度是地面到樓板下,而不是到吊頂下。拆除和重新安裝只能執行一次滿堂腳手架。如果沒有超過3.6m,那腳手架的費用分攤在相應的子目中,不在單獨計取。 還有一點就是滿足滿堂腳手架的規定,但實際沒發生的情況,按照2008年遼寧省建設工程結算工作會議紀要 遼建價發 [2008]19 號文件規定:如實際施工中未采用滿堂腳手架,應按滿堂腳手架項目基價的 30% 計算腳手架費用。
2012-11-29 16:57:33
-
拆除和重新安裝吊頂是以計取腳手架,應該套滿堂腳手架。
2012-11-28 18:33:22
-
吊頂標高3m,拆除輕鋼龍骨紙面石膏板,拆除后做鋁條板還有礦棉吸音板,標高不變,拆除和重新安裝吊頂是否可以計取腳手架,應該套滿堂腳手架還是里腳手架呢?如果可以計取其中一種,是不是只能取一次腳手架的費用? 層高滿足規定要求,就計算滿堂腳手架
2012-11-29 16:41:46
-
層高超過3.6m按滿堂腳手架計算
2012-11-30 16:52:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看