流光的灰白淺影 2012-11-28 11:02:57 | 四川省 土建 | 1269查看 4回答
這個次梁加筋怎么定義?
圖紙說明要求主次梁交接處兩邊各加3跟箍筋,但像這種兩根次梁離的很近,是要加9根還是12根啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,看圖紙是布置9根,可以找工地落實一下
2012-11-28 11:31:06
-
這些要問一下設計或者施工技術人員。
2012-11-28 11:15:24
-
倆個次梁間距多少?應該是9根
2012-11-28 12:17:20
-
這個我覺得無所謂 12根和9根 對鋼筋量影響非常小 當然也可以給設計發疑問卷讓設計確定 但是沒必要 太小了
2012-11-28 15:34:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看