避雷網安裝 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋的計算方法是指每層圈梁的延長米長度的總合嗎,還是只算一層的長度
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納避雷網安裝 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋是指避雷網(暗裝)和均壓環用層的外圍梁的上部鋼筋焊成閉路回環成的網和環,有設計圖的按圖計算回環的長度,無設計圖的只有說明的,避雷網可以按露天部位(不管高低)焊接連接起來設置;而均壓環則以每層的頂板外圍梁的頂部、外側鋼筋設置。
2012-11-24 15:28:37
-
已采納設計規定需要安裝避雷網、均壓環的樓層的圈梁的延長米長度的總合
2012-11-24 14:55:52
-
已采納避雷網安裝與均壓環敷設是兩個概念,避雷網是指屋面看得到的,均壓環屬于隱蔽工程,只要設計每層要做均壓環的話,都要計算。
2012-11-26 18:23:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看