kuanglianghua 2012-11-24 09:49:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3328查看 3回答
柱子基礎插筋如何修改全部縱筋伸入基礎后彎折?
柱筋使用界面編輯功能時,軟件將角筋跟邊筋都變成全部縱筋輸入的格式,這樣軟件判定不了角筋或者邊筋,我設置了角筋伸入基礎底彎折,其它邊筋錨固不伸到底的。 怎么辦?手動修改有沒有簡單點的辦法?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在工程設置中有計算設置,計算設置中把類型名稱的第15條柱縱筋伸入基礎錨固形式后邊選擇為全部伸入基底彎折就可以。
2012-11-24 10:29:50
-
在柱屬性中,打開其它屬性的插筋構造下拉選擇縱筋錨固。
2012-11-24 09:53:31
-
你可以在節點設置里選擇的
2012-11-24 10:12:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看