阿兵 2012-11-23 09:24:16 | 北京市 土建 | 1127查看 4回答
北京框架結構主體腳手架層高5.4米怎么計算腳手架工程量?是否直接套綜合腳手架和雙排腳手架
專家好!我們工地是框架結構綜合樓,5層,層高:一層和地下室層高5.4米,二至五層3.9米,請問套北京預算定額,是不是就綜合腳手架和外墻雙排腳手架兩個子目?超過3.6米的部分還用再算腳手架否?請專家幫我解答,非常謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只能算綜合腳手架(包括結構施工期及外墻裝修)+內墻腳手架(層高超過3.6米)+吊頂腳手架(層高超過3.6米執行相應定額子目
2012-11-23 15:07:36
-
腳手架只能算綜合腳手架,在裝修時可以算滿堂腳手架。
2012-11-23 09:27:21
-
專家好!我們工地是框架結構綜合樓,5層,層高:一層和地下室層高5.4米,二至五層3.9米,請問套北京預算定額,是不是就綜合腳手架和外墻雙排腳手架兩個子目?超過3.6米的部分還用再算腳手架否?請專家幫我解答,非常謝謝! 結構和二次結構施工時套綜合腳手架和外墻雙排腳手架兩個子目就可以,裝修施工時套吊頂腳手架。
2012-11-23 10:09:35
-
應該還要計算滿堂腳手架
2012-11-23 11:27:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看